鄂尔多斯变压器烧毁的分析与处理_1
接线准备进行开环试验,试验前因有其它设备需要调整,将开关K断开,没多久发现鄂尔多斯变压器冒烟,迅速将总电源开关断开。对鄂尔多斯变压器">鄂尔多斯变压器进行检查,发现鄂尔多斯变压器A相已烧毁。故障分析与处理:鄂尔多斯变压器烧毁前电源开关已断开,鄂尔多斯变压器没有接入电源为什么会烧毁-此时判断可能是电源开关有问题,检查电源开关,发现开关的A相在开关断开状态时仍在接通状态,说明鄂尔多斯变压器A相烧毁与开关A相开关没有分断电源有关。
当时直流回路处于断开状态,即使A相回路没有断开,但B相、C相回路却是断开的,整流桥中没有回路,不至于烧毁鄂尔多斯变压器。至此,A相烧毁说明A相有,A相电源与地形成回路烧毁鄂尔多斯变压器。A相负载只有末端的可控硅和二极管,将A相可控硅和二极管拆下,发现可控硅和二极管积了很厚一层灰尘,判断是A相通过可控硅和二极管上所积灰尘。
将可控硅和二极管上灰尘清理干净,重新安装上可控硅和二极管,用500V摇表摇A相绝缘,A相绝缘正常。重新更换电源开关,然后接线进行试验,将鄂尔多斯变压器,同时用钳形电流表对一次电流时行监测,三相电流正常且三相平衡(此前A相电流大于B相、C相电流)。
结论:整流桥A相,将鄂尔多斯变压器烧毁,A相消失,回路恢复正常;电气设备(尤其二次配电盘内接线及小元器件)要定期清理灰尘,以免造成电气部件,影响设备正常运行。